回复:帮忙看下 M5.5 可以这么用不

拾起

  • 帖子

    332
  • 精华

    6
  • 被关注

    52

论坛等级:奇侠

注册时间:2010-08-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-10-26 16:35:22

2楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-10-26 15:58:10的发言 >1楼

首先需要规避所谓的双线圈问题,一个输出多次调用,很难避免程序逻辑的混乱。

你的程序M5.5可能存在问题,仅仅看这个图,M5.5的触点(NO)无法激活M5.5的线圈,除非你在其它程序段也有该线圈的驱动。

实际上延时断开,你可以在线圈的前面条件上加入需要的控制条件。

他的M5.5我怀疑是触摸屏的一个按钮。

虽然从原理上来说好像没啥问题,但是这程序总是感觉怪怪的,不够协调。