发布于 2018-10-26 20:35:45
5楼
现在,是否已经可以了?看你的描述,已经解决了?还是仍有问题?
引用详细内容:
就是带了负载以后启动不起来了,负载太重,启动力矩太小,现在把刹车控制改成电机启动力矩达到20%后打开抱闸就可以了。根据文档扩展抱闸控制里面的案例1改的:
电机在带抱闸的情况下启动
通电后,如果希望给出所需使能后,设定值就立即使能,即使抱闸还没有打开(p1152=1) 。此时必须撤销出厂设置p1152=r0899.15。驱动会在抱闸力相反的方向上形成转矩。如果电机转矩或电机电流 (p1220) 超过了阈值1(p1221) ,抱闸便打开。抱闸完全打开的时间长短不一,取决于抱闸的类型和规格。此时应注意,超出制动转矩阈值后,装置进入STOP2状态(r0899.2=0,r0046.21=1),从而使电机电流不超出允许的极限值,或避免产生的电机转矩损坏制动,经过制动打开时间 (p1216) 后恢复。应根据抱闸松开实际需要的时间设置p1216。
P1152=1不是很明白,之前P1152是默认值,给了ON/OFF指令后电机没有力矩输出。
现在解决了,之前也是设置的转矩20%打开抱闸,但是P1152=r0899.15,这时候启动变频器转矩一直是零,后来看扩展抱闸控制那个文档里面说将P1152=1,改了以后就可以了。