回复:帮忙看下 M5.5 可以这么用不

芳季

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    15507
  • 精华

    101
  • 被关注

    960

论坛等级:至圣

注册时间:2007-08-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-26 21:19:56

6楼

展开查看
以下是引用WWCWWC在2018-10-26 17:23:13的发言 >4楼

如果M5.5来自触摸屏的按钮(开关),那么,这个线圈有什么意义?


以下是引用拾起在2018-10-26 16:35:22的发言 >2楼:他的M5.5我怀疑是触...

引用2楼详细内容:

他的M5.5我怀疑是触摸屏的一个按钮。

虽然从原理上来说好像没啥问题,但是这程序总是感觉怪怪的,不够协调。


以下是引用WWCWWC在2018-10-26 15:58:10的发言 >1楼:首先需要规避所谓的...

引用1楼详细内容:

首先需要规避所谓的双线圈问题,一个输出多次调用,很难避免程序逻辑的混乱。

你的程序M5.5可能存在问题,仅仅看这个图,M5.5的触点(NO)无法激活M5.5的线圈,除非你在其它程序段也有该线圈的驱动。

实际上延时断开,你可以在线圈的前面条件上加入需要的控制条件。

自锁啦。

楼主你的两个程序有什么区别?对于5.5,两个程序没有区别啊。

评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SIMATIC S7-200 SMART

共有8936条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。