回复:MM440 恒压供水PID控制问题

lizi5802

  • 帖子

    193
  • 精华

    0
  • 被关注

    14

论坛等级:侠客

注册时间:2011-04-01

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-10-26 21:40:21

10楼

展开查看
以下是引用Zaxife在2018-10-26 20:55:27的发言 >9楼:最高压力回落或者最高压力一段时间变频器自动降频?这个应该是恒压供水宏的PID自动休眠功能。 进入自动休眠的话,必须要设置唤醒条件,一般要设置压力低于一定值后唤醒水泵。 要么就禁用休眠功能。 至于开泵延时,西门子这么复杂的功能我还真不懂…ABB的变频器可以修改输出继电器延时动作时间后切换为PID模式,非常简单就解决了。

当时的压力并没有达到最高压力,而是压力低于最高压力很多

对于休眠功能,没看到MM440上这个功能参数