回复:MM440 恒压供水PID控制问题

Zaxife

  • 帖子

    2450
  • 精华

    31
  • 被关注

    78

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-24

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-10-27 10:05:29

11楼

展开查看
以下是引用lizi5802在2018-10-26 21:40:21的发言 >10楼

当时的压力并没有达到最高压力,而是压力低于最高压力很多

对于休眠功能,没看到MM440上这个功能参数

以下是引用Zaxife在2018-10-26 20:55:27的发言 >9楼:最高压力回落或者最...

引用9楼详细内容:

最高压力回落或者最高压力一段时间变频器自动降频?这个应该是恒压供水宏的PID自动休眠功能。 进入自动休眠的话,必须要设置唤醒条件,一般要设置压力低于一定值后唤醒水泵。 要么就禁用休眠功能。 至于开泵延时,西门子这么复杂的功能我还真不懂…ABB的变频器可以修改输出继电器延时动作时间后切换为PID模式,非常简单就解决了。

看了一下MM440的参数,还真没直接看到类似其他品牌变频器PID特有的功能。

1、建议你先复位变频器参数吧,然后走一遍快速调试,电机参数必须跟电机铭牌实际值一致!否则变频器有可能会认为电机欠载自动降频。(我讨厌矢量变频器,劳心费心累心不放心)

2、如果还不行就加个PLC做PID运算,然后PLC输出0~10V控制变频器吧,简单省事省心放心舒心。