记得一次和厂家一起调试设备,使用的是两台3RW4074-6BB44软启动器,控制两台水泵。比如1号软启动器控制A泵,2号软启动器控制B泵,在试机时,2号软启动器报警,过流。在经过重新整定软启动器过流,现场检查电机(测量电机相间阻值,电机对地绝缘阻值,电源线缆)等后,未发现异常,再次上电试机,依然报警。然后,将两台水泵电源进线从软启动器下线拆下,进行调换,即:1号软启动器控制B泵,2号软启动器控制A泵,后,上电试机,2号软启动器依然是报警过流,随后用万用表测量进线电压,发现缺相。接着往上查找,检查到一相保险熔断,造成缺相。更换保险后,上电试机,软启动器无报警,故障排除。