恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-10-27 20:41:33
4楼
不是这样的吧?你应该看一下,P304到P320的参数,还有P341-P345的参数,和你的系统是对应的吗?
今天找到原因了,是因为整流运行的时候我让CU上的一个DO点为1,控制一个继电器闭合,让ac24V的电磁阀闭合。但是我给ac24V电池阀供的是DC24V直流。结果电磁阀烧坏,导致开关电源24V正和负短路;把电池阀的线摘下来就没事了。但是开关电源短路,最多是给CU的24V供电电压降低,怎么会报过载,过流,接地等错误呢?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主