回复:机床新装三色信号灯该咋办?

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-29 11:25:53

12楼

展开查看
以下是引用皮皮猪在2018-10-29 11:18:32的发言 >

您说的对,确实是如您所说编程是难点。

看了下大杰给的程序,明白程序是这样,绿灯的情况是机床“JOG”、“AUTO”下,另外再“与非”上DB10.DBX56.1这个急停输出作为绿灯亮的条件,

黄灯是“与非”上绿灯亮的条件,红灯就是DB10.DBX56.1这个急停加70000号的报警。

总结下来就是:红灯亮的条件是机床有报警输出并且急停,这个简单明了。

绿灯是机床不报警没有急停的时候,再加上机床在‘JOG’“AUTO”等模式下绿灯亮。

黄灯是与非绿灯亮的条件,也就是说绿灯不亮并且红灯不亮,剩下的时候就是黄灯亮。


能够理顺这些控制逻辑关系,具体编程就不是问题的,还是那句话,就近查看空余的输出点作为你三色灯的输出地址,有利于实际安装。

我这里有当初老外编辑的三色灯,灯的显示方式的类似于跑马灯方式的,也没有去看过那些程序段。

正常时,三色灯为跑马移动灯方式,当故障时是显示单色。


评论