您说的对,确实是如您所说编程是难点。
看了下大杰给的程序,明白程序是这样,绿灯的情况是机床“JOG”、“AUTO”下,另外再“与非”上DB10.DBX56.1这个急停输出作为绿灯亮的条件,
黄灯是“与非”上绿灯亮的条件,红灯就是DB10.DBX56.1这个急停加70000号的报警。
总结下来就是:红灯亮的条件是机床有报警输出并且急停,这个简单明了。
绿灯是机床不报警没有急停的时候,再加上机床在‘JOG’“AUTO”等模式下绿灯亮。
黄灯是与非绿灯亮的条件,也就是说绿灯不亮并且红灯不亮,剩下的时候就是黄灯亮。
能够理顺这些控制逻辑关系,具体编程就不是问题的,还是那句话,就近查看空余的输出点作为你三色灯的输出地址,有利于实际安装。
我这里有当初老外编辑的三色灯,灯的显示方式的类似于跑马灯方式的,也没有去看过那些程序段。
正常时,三色灯为跑马移动灯方式,当故障时是显示单色。