回复:PC端通过RS485控制200smart发送和接收

WWCWWC

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    9111
  • 精华

    157
  • 被关注

    1473

论坛等级:至圣

注册时间:2008-07-26

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-10-29 11:39:57

3楼

这个问题相对难理解的部分就是通讯逻辑关系。

首先在plc侧定义好通讯参数,一般用SM0.1,然后进入接收中断指定的中断子程序,一直处于等待状态,当完整接收到指令1时,跳出这个中断子程序,再跳到接收完成中断指定的中断子程序中,实现发送指令办法内容,当发送完成后,再跳出接收中断子程序,接收指令2的数据。