问题1:是的,HMI项目组态个PLC只是和通讯相关。是的,同一项目HMI和PLC分别下载。

问题2:不是,MicroWin是S7-200编程软件。是的,所谓PG/PC接口设置就是指电脑上通过哪个软件通过哪个接口和CPU进行通讯。

问题3:TSAP是传输服务访问点,对于S7连接,包含连接资源号和槽号机架号,格式为xx.yy,其中XX是连接资源号,对于双边,是从10H开始,单边为03H,触摸屏为02H。yy变为2进制是aaabbbbb,其中aaa是机架号,bbbbb是槽号。详细设置参考之前回答

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1513708&b_id=120&b_sid=0&s_id=0&num=1#anch

和端口号,IP地址区别很大。

通常使用,就记住S7通讯使用TSAP,TCP通讯使用端口号,IP地址凡是以太网口,都需要这个参数。

问题4:可以,也就是多个OPC客户端访问一个OPC服务器,一个OPC服务器与多个CPU建立连接。是的PC ACCESS也可以。不过我们还是建议使用SIMATIC NET。

问题5:是的,local的是安装在本机的OPC UA 服务器,remote的是安装在其他电脑的OPC UA服务器。

问题6:通常指其他厂家的设备。在视频中也指代除S7-1200外的其他西门子设备。