但是装置重新上电就把所有的故障都屏蔽啦,至于故障连锁这是程序的问题,而不是变频器的问题,
引用详细内容:
当一台变频器正常运行中,突然主电源断电了,那么这个变频器会报直流电压过低。当重新恢复主回路电源时,这个报警不复位,变频器能开起来么。出现这种情况上位机就不会再发启动命令过来了,必须人为去复位才能开起来。(一般做程序都这样做)
那么,你接触的西门子变频器都这样断主电源后,恢复电源后不需复位。。。那么绝大多数变频器都这样吧,它介绍手册说的断电智能起动功能,就不是s120的优势性能咯