其实变频输出频率很低的时候,即使转子不串电阻电机也可以获得倒拉反接制动状态。一个特例就是起重悬停,此时变频输出正向向上的很低的频率,但转子不 动,具体实现是变频闭环实现的,大体的趋势就是负载越重输出的那个频率越高。变频的四象限运行简而言之就是把那个曲线沿n轴根据变频输出频率形成的同步转速上下移动形成曲线簇来分析。事实上电机反向电源驱动的曲线就是正向电源驱动曲线下移2*n0后获得的。它是变频的一个特例:同步转速由正向的n0变成了反向的-n0。