发布于 2018-10-30 13:11:50
13楼
trace使用的是PLC的内部空间做缓冲区暂存数据,然后将缓冲区数据打包传递给step7的,记录是实时的,传递数据不是。
引用11楼详细内容:
更新一条重要信息,我之前忘了讲,1500的Trace由于使用了内部协议(我猜测) 所以可以做到每个运行周期采集一下相关数据。
这个估计是第三方无法做到的,如果想做到,那就只能去找西门子要权限。
默认可以记录58250个点,如果程序扫描周期是3ms的话,可以记录不到3min的数据,用于排除故障和程序漏洞基本可以,但是如果用于长期监控数据估计就悬了。
谢谢提供信息,不知是否有文档或其他说明可以细节说明,这样对于高精度采集是有意义的
当然这个用法非常特殊,一般情况下不需要。