什么继电器,会有这样的问题,机器用几年了,楼主辛苦了。
回渔工:
是西门子辅助触点3RH1911-1FA40,该设备使用近10年了,环境比较差,空气中存在油雾。
不是该辅助触点的问题,工厂很多“弱电”控制回路上的小型继电器均存在类似的情况。
随着使用时间的延长,类似的故障会越来越多,非常头痛。
类似的情况还包含小型断路器,一般西门子数控系统中设计有大量的小型断路器保护相关的电气负载,由于这些小型断路器正常时,不动作还是可以的;但是一旦动作过,就有可能造成小型断路器上的检测辅助触点因接触问题,使系统启动异常,曾经在一台840Di SL系统中的主轴6RA70控制回路上就遇见到过一次,到目前为止,我还是用短导线临时处理了的。