以下是引用百思不得姐在2018-10-14 10:33:08的发言 >楼主

某日晚8点,公司来电反映加热炉数据不显示了,加热炉是315-2DP带153扩展,发现在第三层153扩展机架下的6个331-7KF02模拟量数据都不显示了,硬件监控模块OK,无故障灯,从程序监控,所有输入信号为0(可以监控,但数据就是0000),用信号发生器打信号无输入。检查硬件153后带的第一块331有轻微糊味,打开看到有烧灼点,更换后此模块下的数据可以显示,但其他模块仍没有,只有将6个模块全部更换才好,查资料说是通讯总线烧了,但一次性损坏这么多模块还是第一次,检查底板有接地无明显打火痕迹,故障出的很奇怪,损失较大。不知大家有遇到这种情况没有。

1,硬件监控OK,无故障,显然通过模块U性连接器连接各模块的总线是没问题的,因为可以识别到被诊断的模块。结论,总线通讯无故障。


2,能被识别的模块检测的数据为0,实际应该是有值。但检测不到,但更换后故障消失了,显然模块坏了,应该是在模块的信号采集部分的电路有问题。


3,同时坏了6个模块,其中一个有烧糊现象,应重点检查六个模块信号采集线的铺设是否按照电磁兼容性要求做的,比如远离高压,大电流的导线,避免和它们平行在一个管路或线槽内,显然这是一个极高的浪涌高压串入的模块的信号采集线缆引起的损坏,和plc底板的总线通讯毫无关系。