电机轴上的编码器吗?如果是,那就必须是把编码器的模板SMC,接到对应电机模块上,而不是CU。每一个电机模块,连接自身的编码器信号有一个固定的接口(DRIVE CLIQ),而不是把编码器信号连到CU上。


系统的拓扑结构配置,可以是自动配置,正确的连接系统的DRIVE CLIQ接口,以后,STARTER在线,然后点击左侧的向导栏里的最上面自动配置,并进入操作,等待完成自动配置即可。

我是你的朋友