请问大侠,我有一个项目用的是CPU224,要用到瞬时流量,计算累积流量,请问可以实现吗?如果可以,怎样做呢?请多多指教,感谢!

提问者:雪原


yhk 回答道:

一般是利用定时中断来做,根据积分原理,累计流量就是瞬时流量在一定时间内的累加。
例如:你把定时中断设定为100ms执行一次,然后把你的瞬时流量除以10(如果瞬时流量是以秒味单位的话),在定时中断里面做累加就可以了。你还可以做一变量用作初始化清零,重新累计。

还有9人在找答案上回答了该问题,查看全部>
西门子SMART200做气体流量累积,4-20ma信号,用了PID和中断SMB35,最后发现PID和中断冲突,这个问题怎么解决,或者程序应该怎么写,用定时器试过,误差很大,流量会有一个瞬时的突变