以下是引用WWCWWC在2018-10-30 14:01:01的发言 >3楼

接触器?触点粘连?

哎,看到这个标题,让我想起曾经参加一次我市小发明小创造比赛项目。

当时,我就是按接触器上面标注的额定功率选择的。控制一个当时很时髦的红外线作为检测的熄焦车水塔喷淋装置,喷淋泵是液下泵15KW的功率,我按此功率配置,自以为没有问题的。

可是,自应用以来,基本每周烧掉一个接触器(主触点)。当更换第二个时,我感觉到可能选型时,驱动功率有选择过小的可能了,于是,当第2个烧毁时,我果断更换上功率大一个等级的接触器,自此,使用几年都没有再次出现过问题。这个自定义的教训一直沿用到我目前对接触器的选型上,如果安装空间允许下,尽可能的吧接触器驱动功率选大。当然,我这个并不是很合理的那种做法。

接触器本体质量也有非常大的关系,尤其是目前的市面上流行的几款国内不知名的品牌。

接触器我目前基本都使用西门子或者施耐德那样几个品牌,也不想使用其它品牌,从成本角度接触器占不到多少成本。

苏州西门子的3TS接触器品质有些问题,碰到几次线圈过热塑料支架变形