恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-01 16:59:42
8楼
两个办法:
增大接触器的额定电流,1.5~2倍,频繁动作的场合,比如点动,可以是2.5倍。
加装阻容吸收装置。
要选知名品牌,正品的接触器触点都是镀银的,杂牌的都是合金的,肯定要粘连的。
要查找根本原因,是电机过流了,还是接触器本身质量问题。
加装阻容回路对主触点粘焊应该没什么作用。粘焊一般都是出现在电机启动冲击电流所致