回复:交流接触器如何避免触点粘连?

HUANGZE75

  • 帖子

    12836
  • 精华

    122
  • 被关注

    438

论坛等级:至圣

注册时间:2006-08-24

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-01 16:59:42

8楼

展开查看
以下是引用你以为你是谁在2018-10-30 14:10:33的发言 >4楼

两个办法:

  1. 增大接触器的额定电流,1.5~2倍,频繁动作的场合,比如点动,可以是2.5倍。

  2. 加装阻容吸收装置。

  3. 要选知名品牌,正品的接触器触点都是镀银的,杂牌的都是合金的,肯定要粘连的。

  4. 要查找根本原因,是电机过流了,还是接触器本身质量问题。

加装阻容回路对主触点粘焊应该没什么作用。粘焊一般都是出现在电机启动冲击电流所致