回复:SMART SR20 PLC会重启

wanghj

  • 帖子

    31
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游士

注册时间:2008-01-21

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-02 14:05:55

11楼

查看时间日志:   严重的信号模块/信号板故障

现场:SR20(CPU模块)+5AE01(信号板)


之前打西门子400热线(没去现场查看事件日志,只知道PLC重启了),提供解决方案:

怀疑是:负载(接触器瞬间断开,产生高电压,造成PLC重启)

已采取措施:

1,增加隔离变压器,给PLC单独提供220V电源板

2,接触器负载的线圈增加阻容吸收器(1uF+100欧姆)


请各位帮助再提供指导意见,谢谢!