4楼
NCU572.5系统2个月前出现2120风扇报警,更换了风扇电池盒,报警消除。昨天又出现这个报警,那就一个个换,风扇电池,NCU BOX,NCU(这个备件有点坑了,1年前采购的,平时也用过几次,都是完好时拆下放备件库,这次上电竟然PLC一排灯都不亮)。折腾了2个小时,还得把风扇报警的NCU换上,为了保险起见,外接DC24V给风扇,然后MD11415bit2勾上进行临时屏蔽再加工。工厂使用冷却液,驱动风扇基本都用不久。
NCU BOX这个实际是NUC的电源盒,NCU是插在这个BOX上的,如果插入NCU的电路板后led不亮,那基本这个BOX坏了。