电脑(工控机)没问题的,因为工控机可以拼到同一网络的伺服控制器IP地址,也能拼到同一网络其它台设备的PLC和工控机IP地址,不是电脑问题。可以百分百确定是PLC的CPU的IP地址不知怎的突然变0.0.0.0了。反复复位几次CPU后,从STOP到RUN就好了。客户反映之前也出现过3-4次(设备大概用了七八年),之前也是通过反复复位突然就好了,很少出现的一个问题。是有点奇怪。