回复:s120变频器报F7860故障

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36661
  • 精华

    451
  • 被关注

    1446

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-03 12:36:07

2楼

在我们单位,如果有谁问楼主同样的问题,那就是弱智了。因为,我们单位的SINAMICS变频器有一个开关量端子,接在蘑菇头急停按钮上了,这个端子设置参数就是“外部故障”。故障码是“F7860”。


见到这个故障码,都去查该端口的信号被激活的原因。正常状态,这个端口应该是高电平,无故障;一旦激活,变低电平,激活的是F7860_外部故障。


所以,楼主应该去检查开关量输入端子,是哪个端子或者是哪个通讯的接收控制字激活了外部故障呢?每一个具体的系统,都是设计者自己定义的。别人不知。