这个旧帖又被浮上来了,进来一看,是关于提升机下降问题的。下降速度慢就正常工作,下降快就报过电压故障。典型的制动吸收能力不足问题。
要想不报过电压故障,可以采用激活最大直流母线电压控制器来解决问题。但是下降快吸收不了制动能量的问题还是存在,电机因为没有足够的制动力导致系统失控还是解决不了。
根本解决问题的办法,计算一下制动电流是否能100%达到电机额定?就是在直流母线的制动电流,等于1.2倍的电机额定电流?如果是,那说明电机超载了,如果没有达到,说明你还有提高制动力的空间。