恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-03 17:00:58
2楼
通讯中断,检测相关通讯的线缆以及地线的连接
是我把诊断没有弄清楚。以前的图片是NCK复位后的诊断,是正常启动过程遇到的。
实际应该在故障发生后,硬件诊断下。
这台设备硬件诊断出来发现是运行周期超时,最终找到了,程序里面有一句死循环。所以遇到条件满足时,就到死循环上了。
之前的图片误导人了。
精华帖版主置评:死循环引起的重启,这个很借鉴意义!
请填写推广理由:
分享
只看
楼主