回复:请教一下,1511主站接收12个站点的信号,PN通讯和S7通讯过程中消耗的时间是多少

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2023
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-03 22:24:52

2楼

关于扫描周期,这个要看你程序量具体有多少的,PLC到PLC之间 通讯0.5秒的延时不会有问题,问题是这些变化 还要在触摸屏上变化出来,这可能要你增加PLC通信资源才能办到,目前PLC通信负载最大可以设置为50%。可以根据自己需要设置PLC的发送时钟和IO设备的更新时间以及看门狗时间

1500和1200之间的通讯 不推荐S7,要不使用TCP,要不使用PN 的IO智能设备方式,20DI/DO,8AI,的数据量不是很大。,可以使用PN 智能设备方式