回复:840Dsl数控偶尔会出现突然中断

隐身人

版主

  • 帖子

    11289
  • 精华

    73
  • 被关注

    760

论坛等级:至圣

注册时间:2005-12-20

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-04 11:27:54

3楼

展开查看
以下是引用陆上行舟在2018-11-03 17:00:58的发言 >

是我把诊断没有弄清楚。以前的图片是NCK复位后的诊断,是正常启动过程遇到的。

实际应该在故障发生后,硬件诊断下。

这台设备硬件诊断出来发现是运行周期超时,最终找到了,程序里面有一句死循环。所以遇到条件满足时,就到死循环上了。

之前的图片误导人了。

看了你发的图片确实一头雾水,找到问题就好,

西门子的多年使用者http://yinshenren.ys168.com/、微信:wlpxiaolu