恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-04 16:14:38
4楼
@987448879 “制动是有上下停止位,PLC做处理,考外部刹车抱死的,制动电阻140欧。下降过程靠转矩输出把负载拉住”
--
所以呀,制动电阻是140欧姆,制动电流就太小了吧?这个估计没算过帐,直接随意选的?
4.4kW电机,假设额定电流是8.8A的话,制动时(假设制动的起始直流母线电压为680V),制动电流才4A起始,到了直流母线电压报警的阈值(800V),电机制动电流不过4.8A,也就是电机的一半额定电流值。没戏呀。难怪下降速度提高就往下摔呢。正常的。
所以,变频器在提升机的传动应用方面,制动性能的参数一定要算,不能随便的瞎设置。这不,出事了吧?
请填写推广理由:
分享
只看
楼主