回复:G120C 矢量控制

kdrjl

版主 西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    36656
  • 精华

    451
  • 被关注

    1445

论坛等级:至圣

注册时间:2003-06-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-04 16:14:38

4楼

@987448879 “制动是有上下停止位,PLC做处理,考外部刹车抱死的,制动电阻140欧。下降过程靠转矩输出把负载拉住”

--

所以呀,制动电阻是140欧姆,制动电流就太小了吧?这个估计没算过帐,直接随意选的?


4.4kW电机,假设额定电流是8.8A的话,制动时(假设制动的起始直流母线电压为680V),制动电流才4A起始,到了直流母线电压报警的阈值(800V),电机制动电流不过4.8A,也就是电机的一半额定电流值。没戏呀。难怪下降速度提高就往下摔呢。正常的。


所以,变频器在提升机的传动应用方面,制动性能的参数一定要算,不能随便的瞎设置。这不,出事了吧?

我是你的朋友
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINAMICS

共有8093条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。