回复:关于802S系统出现3000急停报警,故障的判断

涛声依旧2025

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    273
  • 精华

    0
  • 被关注

    55

论坛等级:侠圣

注册时间:2009-02-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-04 18:27:15

7楼

可以看一下报警的时间顺序,如果是3000号报警就是系统报警,70000以后的一般是PLC的报警,PLC的报警一般就是逻辑报警比较好查,系统报警可以查一下手册。