发布于 2005-07-27 20:37:21
0楼
SIMODRIVER工作的时候会产生谐波干扰,数字表测出的数字毫无意义。
第5个LED表示进线电源故障,这个问题,得看看自己电网的情况。在存在功率补偿柜的情况下,补偿电容切入会产生一个峰尖电压污染电网,或者来自其他设备甚至本身产生的谐波干扰等等,都会使得电源模块报电压异常。你的电路对此做了防备没有?有电抗器和滤波器吗?
第6个LED代表直流母线电压过高,我看了你这个型号,是36KW的闭环回馈模块,不大可能存在过压的问题,除非回馈部分出了问题。你更换新的故障依旧,证明回馈没问题。所以,还是认为是干扰引发的误动作。
确定型号没抄错吗?按理说机械手跟钻削工位用不到这么的功率的。
另,定位不准确跟电源模块故障没什么关系。
进退有度,宠辱不惊。