回复:基于PC的控制架构

quiet

  • 帖子

    2072
  • 精华

    0
  • 被关注

    37

论坛等级:奇侠

注册时间:2007-02-03

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-05 11:14:25

21楼

展开查看
以下是引用lf184452在2018-11-04 22:02:19的发言 >17楼

PC肯定不会干电机停止这种活,直接运动控制肯定还是交给底层去做,像最近做的几个设备实时性高的功能都封装在PLC或相关硬件里,保留功能接口,PC只负责请求和调用,另外通讯交换时间10ms左右,还有我们以前做大型辅机319PLC的扫面周期差不多都到500ms了。

以下是引用quiet在2018-11-04 08:57:39的发言 >15楼:你的逻辑写得最好,...

引用15楼详细内容:

你的逻辑写得最好,但是在PC中写的有什么用.举个简单的例子,一个电机带动运动部件到停止位停止,你读取停止位的信号,PC中读到这个位ON后逻辑运算,通信方式停止这个电机运行,假如这时通信延时500ms,你的电机是不是至少多走了500ms的距离了,这时是不是可能发生了机械碰撞了呢。再举个简单的例子,电机正反转,有些机械操作工在调整位置的时候,频繁按正反转按钮调整位置,我想看看靠通讯联锁是否应付得过来。

我这里没有否认PC BASED 系统的意思,我想表达的是每种架构的控制系统都有其适用的场景。没有全能和万能的东西存在。

以下是引用lf184452在2018-11-03 15:59:23的发言 >14楼:设备打不打架是看你...

引用14楼详细内容:

设备打不打架是看你逻辑写的怎么样,不是说因为使用PC就是打架。

以下是引用quiet在2018-11-03 13:56:37的发言 >13楼:采用这种结构是封...

引用13楼详细内容:

采用这种结构是封闭,保密性强。但也有局限性的,几百上千点的以动作为主的机械设备你去试试看,机械不互相打架才怪呢。N个运动部件,需要严格的动作联锁,错了的话噼里啪啦撞在一起,还有可能出人身伤害事故。

以下是引用lf184452在2018-10-31 18:16:15的发言 >楼主:最近做了几台设备...

引用楼主详细内容:

最近做了几台设备都是用PC做控制主机,PLC完全沦为单纯的执行器了,感觉这种架构优势还是蛮多的,采用这种结构同仁们多不多?


319有那么长的扫描时间肯定也是应用场景选择有问题,像有些算法如FOR NEXT 循环次数多的话,扫描时间一下就上去了,用几条语句就可以让PLC宕机。假如这个319用来逻辑运算和一般的模拟量数值运算,你搞那么长的扫描时间一般不可能,所以还是选型不合适。