回复:1500的FB块中使用计时器,调用时每次都会生成一个DB块,要调用几十次,请问FC中怎么用计时器

xxctjd

  • 帖子

    577
  • 精华

    3
  • 被关注

    38

论坛等级:侠圣

注册时间:2013-08-05

黄金 黄金 如何晋级?

发布于 2018-11-05 17:41:53

5楼

展开查看
以下是引用lester跃在2018-11-05 17:09:42的发言 >2楼

谢谢回复,是我表述的不清楚,我的疑惑是OB1中调用FB,每调用一次就生成一个DB,怎么能避免生成这么多DB呢



以下是引用Haohaobb在2018-11-05 16:41:11的发言 >1楼:如果你使用iec定时器...

引用1楼详细内容:

如果你使用iec定时器,就必须要使用背景数据块的,从截图看,你应该知道使用多重背景数据块啊,新加ton或者tof,提示你生成db块,点取消,就不会生成db了,然后把你在静态变量里建立的多重背景数据块拖到ton填写数据块的位置上。

fc里面如果使用iec定时器,也是需要背景db的,还不如用fb的多重背景数据块更好用些。

两个解决方案:

1、用FB背景数据块;

2、用系统时钟自制定时器,详见:

http://www.ad.siemens.com.cn/club/bbs/post.aspx?a_id=1488063&b_id=66&s_id=84&num=29#anch