以410为例,mrp是单cpu的接法,从410的x5出去再回来x5,双cpu叫s2,从cpu0的x5出去,回到cpu1的x5接口。

300不是s2设备,可以用410 cpu的x8接口做s7以太网通讯

153-4有热拔插底座,支持热插拔。

dp设备直接使用cpu410的dp接口,有款ie pb link可以转pn到dp,但由于也不是s2设备,只能与单边cpu通讯,因此不能使用。

目前支持pn冗余的io叫et200 spha直接走r1的接线方式接口模块可以冗余,需要pcs7 9.0。