回复:1500的FB块中使用计时器,调用时每次都会生成一个DB块,要调用几十次,请问FC中怎么用计时器

Letham

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    2030
  • 精华

    43
  • 被关注

    360

论坛等级:至圣

注册时间:2006-04-15

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-06 07:55:29

6楼

使用IEC 定时器/计数器 ,有三种方案

1:使用单背景数据块,DB块会存在System Blocks(系统块)分组里

2:使用多重背景

3:参数实例