恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-06 08:32:31
7楼
其实楼主原来的FB就已经get到了解决方案,而不是用FC。
你可以再建立一个FB,在这个FB中用多重背景多次调用FB1,然后在主程序中调用这个FB,就只生成一个背景DB了。(其实这是一个歪主意,多几个DB没啥不好的)
你用FC会发现会生成更多的DB,每个定时器都会需要一个DB,而不仅仅是一个辊筒一个DB。
解决办法就是如6楼的版主所说
1、就是眼不见为净,所有的IEC定时器的块都藏到了系统块分组中
2、就是你的FB的解决办法
3、就是用一个数据块,把你的这些背景DB放到这个数据块中
看来楼主有那么一些强迫症。
其实还有一个简单的办法,博途里面可以建目录,你可以建一个目录,把这些DB放到这个目录中,然后收起,眼不见为净
请填写推广理由:
分享
只看
楼主