3楼
我也遇到过类似的问题
一个CM1241 读两块 MBUS的表。一个热量表,一个流量计, 单独接一个都可以读通,只要放到一起,程序内接收流量计字节的数组必然乱掉,是轮询访问的
后来旁边整好有一块空余的CM1241 ,就分开走了,然后就正常了。。。
同事说应该加一个500欧的电阻,手头没有没就没那么试