发布于 2005-07-28 08:24:27
0楼
可以用PID向导做,你的温度控制阀是比例阀吗?如果是的话,采用模拟量输出,参数无非是调节P、I、D三个就可以了。这里有高手留下的口诀:
转贴。
参数整定找最佳,从小到大顺序查
先是比例后积分,最后再把微分加
曲线振荡很频繁,比例度盘要放大
曲线漂浮绕大湾,比例度盘往小扳
曲线偏离回复慢,积分时间往下降
曲线波动周期长,积分时间再加长
曲线振荡频率快,先把微分降下来
动差大来波动慢。微分时间应加长
理想曲线两个波,前高后低4比1
一看二调多分析,调节质量不会低