与1200,G120的固件版本没关系。MODBUS只是个通讯协议。

通讯不上,只是PLC程序写的方式有错误。这可以通过返回值查看,也可以在V20参数2020-2025查看。

两边对照地查看,你不就知道哪里的问题了么?