回复:西门子修改值和强制值区别

威师爷

  • 帖子

    5108
  • 精华

    47
  • 被关注

    255

论坛等级:至圣

注册时间:2013-09-18

白金 白金 如何晋级?

发布于 2018-11-07 13:57:30

4楼

楼主不要使用评论回复问题。不方便下一步的讨论。


修改值主要是为了调试用,既然修改没用,那么程序中这个选项就多余了,不可能的?


监视/修改 变量表 这里有两个名字,一个是监视,一个是修改,监视就是监控程序变量的状态这个好理解,修改 就是修改某个变量的状态,例如你的程序里面 有一个M0.1赋值给了Q0.0 你想把这个Q0.0修改为1或者修改为0 不好意思你修改不了,即使修改也就是一个周期的状态变化,然后立即按照M0.1赋值的状态继续赋值。 如果这个M0.1没有被赋值,你通过变量表修改M0.1的状态来实现Q0.0的状态变化是可以的,你修改为1或者修改为0以后它会一直保持这个状态(如果有掉电保持在断电重启以后还是会继续保持这个状态)

这里如果你使用的是强制表来修改Q0.0那么情况就不一样了,系统将会一直强制Q0.0=你强制变量表的状态。就如2楼说的那样。


这里关键是变量有没有被赋值的问题,与被什么赋值的问题,IO是由过程映像区赋值。