回复:请教一下,ET200SP里底座选型和供电的问题

李毫

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    336
  • 精华

    3
  • 被关注

    24

论坛等级:侠圣

注册时间:2011-04-27

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-08 20:26:45

2楼

展开查看
以下是引用蓝关道人在2018-11-08 11:05:01的发言 >1楼

 这个24V DC是接到6ES7 193-6BP00-0DA017(L+)和18(M)上,后面的几个模块用6ES7 193-6BP00-0BA0,只要给6ES7 193-6BP00-0DA0一个24V供电,后面的模块就不用接供电了,但要满足6ES7 193-6BP00-0DA0的最大供电载荷为10A,不能超载

1.jpg

谢谢,那上面图里L+和M下面的P1和P2端子是起什么作用的啊

能不能不出差这么长时间啊
评论