回复:问几个PROFIBUS-DP的问题

hlxchj

  • 帖子

    63
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2003-06-06

普通 普通 如何晋级?

发布于 2002-05-08 15:15:31

0楼

1、完全可以,也是合理的配置;
2、可以作为主站;
3、注意:无论CP342-5还是CPU315-2DP,它要么是主站,要么是从站,因此如 已经配置CP342-5为主站并带有另外的从站,那么就不能作为S7400的只能从站。