高压变压器,一般有旁路柜(高压隔离开关,旁路高压开关组成)变压器柜(移相变压器将高压降压后给每个功率模块供电)功率柜(10KV一般每相8个功率模块,6KV输出的每相5个功率模块,每个模块都有整流,逆变,旁路部件,八个模块电压叠加后输出)控制柜(功能类似PLC,还有控制功率模块触发和信号采集)。

我们遇到的都是水泵,风机类的。参数设置相对简单,没有抱闸,编码器等设置。只是设置一些电机参数,保护参数。

就用过利德华福(工作稳定带功率模块故障旁路),汇川(工作稳定带功率模块故障旁路),襄樊大力(性能不稳定)。一般都是功率模块故障。