回复:某知名变频器铭牌功率参数的疑问

梦天空

  • 帖子

    1274
  • 精华

    68
  • 被关注

    86

论坛等级:至圣

注册时间:2008-12-28

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-12 08:09:50

27楼

展开查看
以下是引用HUANGZE75在2018-11-11 11:08:24的发言 >21楼

我现在的问题是,经常一开机就直接堵转,看技术参数,应该是输出超出最大输出电流418A,只能持续2秒,变频器就停止运行,这个时候需要使用吸尘器将进料口内吸干静后,慢慢低速寸动后转动顺畅,负载才下降,后正常工作。

有时中途停机没有跑空挤出机内料情况下再次开机,也容易开机堵转

以下是引用老兵在2018-11-11 09:53:17的发言 >18楼:这个问题问的是相当...

引用18楼详细内容:

这个问题问的是相当的犀利,可以说一针见血。

一说轻载、重载,绝大多数的人以为是对负载的定义。其实,这个参数是对变频器的定义,而且,不同品牌或者同一品牌不同系列的变频器对这个概念的定义也不一样。比如,我在四楼帖的那张图,仅仅就是针对楼主黄工的ACS550系列的,不针对其它任何变频器,尤其不能适用 于SIEMENS的变频器。

对于选型设计者来讲,这个概念的了解,还是要去看变频器的选型 样本,切不可拍脑袋。


具体到您的这个案例,根据您提供的信息,可以总结如下:

1、电机平时负载率为70%,也就是说290 * 0.7 = 203,这个电流远低于Ind(246A)。

2、您的负载启动电流大。但是遗憾的是你没有给出启动电流大到什么程度?启动间隔周期是多少?


我臆测如下:

如果您的启动间隔时间大于10分钟,且启动时间不大于1分钟的话,那就可以按重载来计算该变频器的允许过载电流:246 * 1.5 = 369A,


也就是说,如果满足这个条件,你可以把变频器的电流限幅限制在369A之内。这样,启动应该也不成问题。


而且,通过这个计算,也可以看出,在不考虑环境温度、调制频率及海拨的情况下,厂家的选型也是没有任何问题的。

以下是引用HUANGZE75在2018-11-10 15:07:54的发言 >10楼:轻载,重载怎么认定...

引用10楼详细内容:

轻载,重载怎么认定,我的负载是挤出机,电机拖动螺杆旋转将颗粒料输送,在输送过程中,颗粒料由固态变化成熔融状态。我和负载情况属于哪类。

以下是引用nnnn1234在2018-11-10 14:17:33的发言 >9楼: Pn ( n=  ...

引用9楼详细内容:

 Pn ( n=     Nominal  ratings): 额定值功率                           

Phd ( hd=Heavy-duty   use  )  :   重载应用功率            

Pld ( ld=  Light-duty   use 或者Light-overload   use)   :   轻载应用功率  

黄工,出现这种情况一是里面有存料造成的,二是开机加热时间短或者温度低。

北侠也说了,停机也很重要。

我调试了好几台颗粒机还没遇到过你这种情况。

停机时。不进料的情况下每道杠要多云转几分钟。我们一般是一杠5分钟左右,二杠5+3左右,三杠5+3+3左右,这个根据实际情况(杠的大小,频率)还可以优化的