最初用TIA博途的时候,会把PCS7中用scl语言编写的电机FB块,模拟量fb块等,移植到博途的step7中,编译,没有错误,以为就没有问题了。
在博途step7,调用电机fb块,却没有输出,在线监视,scl的源程序,也没有输出,百思不得其解。因为我这个电机fb块在以前的PCS7一直再用,移植到博途中不能用了。
查了资料找到了问题,博途的scl的输入引脚,严格需要先赋值再 使用,但是再PCS7中的SCL里面,对于这个是没有要求了,即使输入没有赋值,也可以用。
后来在博途step7中在编写程序时候,对输入引脚先赋值再 使用,就没有问题。