我这边有二台这样的挤出机,另外一台就很少有什么问题,另外一台的配置和这台不同的,电机是配置200KW的,变频器配置的输出额定电流是521A的。
有比较有伤害啊,新机配置定制的的变频器参数是按照轻载290A刚好是电机的额定电流配置的,老机变频器配置比电机功率大比较多。允许的过电流值就比较大了。看来这次的问题都是厂家为了省钱惹的祸啊,理论上行,实际上工况复杂,就容易造成目前力矩不够问题。
@老兵 @俱怀逸兴壮思飞 @yming @kdrjl我现在想法就是1就是暂且不更换电机,还是使用160KW电机,配置新的变频器最少加大到轻载200KW,重载160KW,变频器输出的最大电流由418加大到498A.这个投资就比较小。
另外想法就是电机加大到200KW,配置新的变频器加大到250KW轻载,重载200KW,这个方案投资比较大。
试过转矩提升功能么?