回复:PROFIBUS DP总线连接器是否支持热插拔?

xxyy

  • 帖子

    116
  • 精华

    2
  • 被关注

    2

论坛等级:游民

注册时间:2004-02-05

普通 普通 如何晋级?

发布于 2005-07-28 10:47:41

0楼

PROFIBUS DP总线连接器不是总线末端的可以带电插拔,但最好是没电插拔.因为PROFIBUS DP总线连接器本身是无源的,在总线末端(要打上终端电阻)的总线连接器热插拔的时候,会带来一些问题.另外在plc程序里要加入ob80、ob82、ob84、ob86之类的块,以防止插拔时cpu因插拔触发的一些事件导致停机。