回复:为什么1200连600HZ的脉冲都检测不出来

yming

西门子1847工业学习平台

  • 帖子

    23139
  • 精华

    881
  • 被关注

    1253

论坛等级:至圣

注册时间:2004-03-06

钻石 钻石 如何晋级?

发布于 2018-11-13 10:24:20

6楼

展开查看
以下是引用baileycyc在2018-11-13 09:52:31的发言 >4楼

滤波时间有从 6.4ms, 1.6ms, 0.8ms 一路往下调的,发现滤波时间越短,PLC能检测到的脉冲数越高,比如设置成1.6ms的时候,只能检测到100HZ左右,超过100HZ就检测不出来了。

使用高速计数器时,要把该端子的滤波关掉。

很早,1200推出时,就说过这个问题。


另外,硬件设置修改后,下载硬件组态了么?

学而时习之,不亦说乎?温故而知新,不亦乐乎?