回复:FC21功能如何应用

菲戈

  • 帖子

    5874
  • 精华

    61
  • 被关注

    636

论坛等级:至圣

注册时间:2009-01-22

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-13 15:21:07

10楼

展开查看
以下是引用大树哈在2018-11-12 13:57:41的发言 >7楼

能用就好,具体$A_IN[]规则我其实也没有掌握的那么好,只是我的理解,并且运用没有出问题,感兴趣可以自己深入了解,再跟大伙儿交流。

针对你的程序,while循环是当条件为真的话,死循环。所以只有条件为假,才会跳出来走。故我提供的答案应该是对的。这样"当输入点如I0.0信号为0时”,程序继续,否则持续等待。(这种可以跑的程序,自己试一遍,看效果不就完啦

以下是引用子烟在2018-11-12 13:48:38的发言 >6楼:谢谢大树哈的解答,...

引用6楼详细内容:

谢谢大树哈的解答,我上面的用法试过了,能够实现那个功能。但是我还是不清楚,前8位和后40位的区别,简明调试手册上前8位说是“无硬件数字输入”,您说的“也就是说前8位是硬件真实触发。第9位至第40位你自由定义,用PLC去控制,比如I0.0。所以我一般用$A_IN[9]“。像一般PLC输入点I0.0用前8位和用第9位至第40位控制,会有什么不同。

另外,实现我的功能,如果用WHILE,是不是该WHILE  $A_IN[9]=0

                                                              ENDWHILE


不建议用死循环,尽量用NC接口信号,程序暂停之类的

欢迎交流,QQ:2301013064 邮箱:feige6@139.com
评论
编辑推荐: 关闭

请填写推广理由:

本版热门话题

SINUMERIK

共有25522条技术帖

相关推荐

热门标签

相关帖子推荐

guzhang

恭喜,你发布的帖子

评为精华帖!

快扫描右侧二维码晒一晒吧!

再发帖或跟帖交流2条,就能晋升VIP啦!开启更多专属权限!

  • 分享

  • 只看
    楼主

top
X 图片
您收到0封站内信:
×
×
信息提示
很抱歉!您所访问的页面不存在,或网址发生了变化,请稍后再试。