恭喜,你发布的帖子
发布于 2018-11-14 10:16:26
1楼
首先,OB调用时间间隔不能大于最小调用间隔的一半
举例来说,波特率设置38400,最小调用间隔时间是44.1,循环中断是假设置22
其次:V20设置参数要与PLC调用指令设置一致
参数 描述 设置值
P0700 选择命令源 5
P1000 选择频率 5
P2023 RS485协议选择 1
P2010 波特率 选择为38400 8
P2011 USS地址 1
P2012 USS PZD长度 2
P2013 USS PKW长度 4
P2014 报文间断时间 0
最后,发送灯不亮说明我们的程序没有报文发出去,应检查程序块参数填写,可以捕捉指令的错误代码
接收灯不亮,说明没有返回的报文收到,应着重检查线路,是否是断开的
485通信,首尾两端最好都加终端电阻