回复:USS通讯求助

西家讲师

官方工程师

  • 帖子

    3342
  • 精华

    0
  • 被关注

    33

论坛等级:奇侠

注册时间:2018-05-23

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-14 10:16:26

1楼

 首先,OB调用时间间隔不能大于最小调用间隔的一半

            举例来说,波特率设置38400,最小调用间隔时间是44.1,循环中断是假设置22

其次:V20设置参数要与PLC调用指令设置一致

参数             描述                                    设置值
P0700          选择命令源                             5
P1000          选择频率                                5
P2023          RS485协议选择                     1
P2010          波特率 选择为38400              8
P2011          USS地址                                1
P2012          USS PZD长度                        2
P2013          USS PKW长度                       4
P2014          报文间断时间                         0

最后,发送灯不亮说明我们的程序没有报文发出去,应检查程序块参数填写,可以捕捉指令的错误代码

           接收灯不亮,说明没有返回的报文收到,应着重检查线路,是否是断开的

           485通信,首尾两端最好都加终端电阻

          