回复:求S7-200SMART。绝对值定位每次返回都少一个脉冲

手机用户20181019923338

  • 帖子

    8
  • 精华

    0
  • 被关注

    0

论坛等级:游民

注册时间:2018-10-19

普通 普通 如何晋级?

发布于 2018-11-15 23:21:50

6楼

用脉冲+方向的时候,正转发送10000脉冲,反转回到0位置,正转软件上脉冲读数显示有40000个脉冲,返回的时侯读数就只有39996个,不论我调整频率快慢,加减速时间长短,最终都是这样,反复动作慢慢的就偏离了0位置,我请教过别人说是可能换向和脉冲同时进行造成第一个脉冲就丢失了,所以我就试着改成了AB相脉冲,今天开了一天,都没有发生偏移,使用脉冲+方向为什么会慢慢的偏移还是没想明白,客户指定要用这是头一次用西门子的